CCU4计数器 计数方向配置 问题

[复制链接]

7

主题

10

帖子

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
发表于 2017-6-16 11:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看他的手册的 计数方向是靠事件电平来控制的    我想软件设置为向上file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1450071121\QQ\WinTemp\RichOle\9PFMXMCIV_R$AH@UEG{_2~7.png计数 改怎么设置啊

本帖子中包含更多资源

您需要登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

98

积分

注册会员

Rank: 2

积分
98
发表于 2017-6-21 11:24:59 | 显示全部楼层
你查一下CCU4的CC4yTCST寄存器,这个寄存器的CDIR位可以设置定时器的计数方向。可以通过写寄存器配置,也可以调用XMClib配置。